Foro Renovables
La comunidad de los pequeños productores de energía
Aumento tensión en fase conectada a cargador eléctrico
Cita de Carles Coll en febrero 22, 2024, 12:42 amMi amigo @electrochispas me describió un caso problemático (y por lo tanto interesante), con su permiso lo voy a describir aquí para tratar de encontrarle solución.
Se trata de una instalación trifásica situada en un final de línea de distribución en baja tensión, parece que para compensar esta situación la distribuidora tiene la tensión del transformador secundario algo elevada.
En la instalación hay varios motores (cargas inductivas) repartidas por las tres fases, aunque sobre una de las fases en concreto la presencia de cargas inductivas es mayor. En esta fase la sobretensión es algo más elevada.
Posteriormente, sobre esta fase con una mayor carga inductiva se conecta un cargador para vehículo eléctrico provocando que la sobretensión se incremente todavía más.
Surgen dos preguntas:
- Revisando la teoría, (salvo error) parece que la tensión en bornas de un generador se reduce cuando la carga es más inductiva, esto sería contrario al comportamiento descrito anteriormente, ¿hay algo que no estemos teniendo en cuenta?
- Por otra parte, puede un cargador de vehículo eléctrico, con un factor de potencia casi unitario (según especificaciones de los fabricantes), incrementar/disminuir la carga inductiva y provocar un aumento en la tensión?
¿Cómo lo veis?
Muchas gracias.
Mi amigo @electrochispas me describió un caso problemático (y por lo tanto interesante), con su permiso lo voy a describir aquí para tratar de encontrarle solución.
Se trata de una instalación trifásica situada en un final de línea de distribución en baja tensión, parece que para compensar esta situación la distribuidora tiene la tensión del transformador secundario algo elevada.
En la instalación hay varios motores (cargas inductivas) repartidas por las tres fases, aunque sobre una de las fases en concreto la presencia de cargas inductivas es mayor. En esta fase la sobretensión es algo más elevada.
Posteriormente, sobre esta fase con una mayor carga inductiva se conecta un cargador para vehículo eléctrico provocando que la sobretensión se incremente todavía más.
Surgen dos preguntas:
- Revisando la teoría, (salvo error) parece que la tensión en bornas de un generador se reduce cuando la carga es más inductiva, esto sería contrario al comportamiento descrito anteriormente, ¿hay algo que no estemos teniendo en cuenta?
- Por otra parte, puede un cargador de vehículo eléctrico, con un factor de potencia casi unitario (según especificaciones de los fabricantes), incrementar/disminuir la carga inductiva y provocar un aumento en la tensión?
¿Cómo lo veis?
Muchas gracias.